全球主机交流论坛

标题: 請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確? [打印本页]

作者: httpd    时间: 2024-12-9 20:34
标题: 請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確?
背景介紹,這個箱子本應是弱電箱的,但是建造房子時村裏請的蹩腳電工給裏面留了強電,顧名思義理直氣壯的說你要的監控線給我留好了,一路市電,四路通向房屋四個角落的線與管,我是氣都氣死了,因爲這個箱子壓根不通網線......



上周請了自稱專業安裝監控的集成商,然後他們的師傅給我裝的這組強電電氣元件,雖然合閘兩路監控燈亮起,但是左零右火、上進下出,我沒有看見最右側的10A漏保有接到火線呀?這搞得對不對哦?


作者: Laoliu    时间: 2024-12-9 20:39
本帖最后由 Laoliu 于 2024-12-9 20:46 编辑

不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳
这样改


下面零线要接对应的漏保。。


或者,将前面的空开直接换为漏保
作者: hxuf    时间: 2024-12-9 20:47
这线  看着就不安全
作者: httpd    时间: 2024-12-9 20:58
Laoliu 发表于 2024-12-9 20:39
不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳

那我現在這個被人家接的就屬於是系統以奇怪的方式運行起來了

支路是漏保的原因是終端電器是監控攝像頭,不能一路出現問題就把整個監控系統都給跳了

還有就是這個箱子就不是強電箱,所以我現在在拼爹爹下單了零排
作者: httpd    时间: 2024-12-9 21:00
hxuf 发表于 2024-12-9 20:47
这线  看着就不安全

麻花是因爲綠色線纜是1.5平方的,所以就被纏起來空開孔裏好擰螺絲
作者: Laoliu    时间: 2024-12-9 21:04
那就按我画图方式接就行,零排用不上

作者: gx50    时间: 2024-12-9 21:06
本帖最后由 gx50 于 2024-12-9 21:09 编辑
httpd 发表于 2024-12-9 20:58
那我現在這個被人家接的就屬於是系統以奇怪的方式運行起來了

支路是漏保的原因是終端電器是監控攝像頭, ...


零线多才需要零排,你这就几根用不上零排,这样包就行了,监控电流很小的
作者: Laoliu    时间: 2024-12-9 21:09
零排是主的是漏报,后面是单p空开。。。
作者: httpd    时间: 2024-12-9 21:20
gx50 发表于 2024-12-9 21:06
零线多才需要零排,你这就几根用不上零排,这样包就行了,监控电流很小的 ...


那就這樣不需要改動嗎 理解不了爲什麼最後那個漏保沒有看到火線也能正常通電
作者: gx50    时间: 2024-12-9 21:48
httpd 发表于 2024-12-9 21:20
那就這樣不需要改動嗎 理解不了爲什麼最後那個漏保沒有看到火線也能正常通電 ...

1.有零排肯定是更好的,你这个箱子没地方安,要钻孔,没有工具就去买一进多出端子排。
2.右边那个接到漏保的火线(黄)应该是没电的,有电说明这跟火线(黄)在其他地方接了电。师傅懒得缠电工胶,就拧在上边了。
3.二楼的接法多余了,直接把前边的空开取消,用两个漏报就行了。
作者: mfch666    时间: 2024-12-10 00:28
这水平。找会的吧 别给自己找事了
作者: httpd    时间: 2024-12-10 00:53
mfch666 发表于 2024-12-10 00:28
这水平。找会的吧 别给自己找事了

這就是監控師傅接的...
作者: httpd    时间: 2024-12-10 01:08
gx50 发表于 2024-12-9 21:48
1.有零排肯定是更好的,你这个箱子没地方安,要钻孔,没有工具就去买一进多出端子排。
2.右边那个接到漏 ...

這樣可以嗎?


作者: —。—    时间: 2024-12-10 01:20
本帖最后由 —。— 于 2024-12-10 01:38 编辑
httpd 发表于 2024-12-10 01:08
這樣可以嗎?


你这样接也是跟二楼老哥的一样的  只是画线的方向不一样而已
这样接就可以了  只是分两路漏保而已


PS:
按你原来的图看
如果是火线短路了  那么跳闸的就是漏保
如果是零线有电了  那么跳的就是空开      
不过最终也是要看他们的安数来定  
最右边的可能骗你不懂所以挂上给你算多点钱而已(这个情况90%,剩下10%就是给你预留给你)
作者: httpd    时间: 2024-12-10 01:37
—。— 发表于 2024-12-10 01:20
你这样接也是跟二楼老哥的一样的  只是画线的方向不一样而已
这样接就可以了  只是分两路漏保而已  ...

我這樣接的話應該也不需要零排了吧
作者: —。—    时间: 2024-12-10 01:41
httpd 发表于 2024-12-10 01:37
我這樣接的話應該也不需要零排了吧

不需要 你就那几根线
而且零排一般是弱电箱自带来的  

你这个弱电箱没有 自己再装的话麻烦  
不需要的了
作者: aec    时间: 2024-12-10 02:47
什么监控要用这么大的空开
作者: httpd    时间: 2024-12-10 02:59
—。— 发表于 2024-12-10 01:41
不需要 你就那几根线
而且零排一般是弱电箱自带来的  

好的
作者: httpd    时间: 2024-12-10 03:01
aec 发表于 2024-12-10 02:47
什么监控要用这么大的空开

10A以下也不好買啊,而且很貴
作者: avv    时间: 2024-12-10 09:27
繁体字看不懂,不做评论
作者: bravement    时间: 2024-12-10 09:50
这师傅这活干的

作者: hkkvm    时间: 2024-12-10 09:56
httpd 发表于 2024-12-10 01:08
這樣可以嗎?

正常就是这么接的,跳线中间可以不掐断,一根线跳到底。
作者: rqp    时间: 2024-12-10 10:18
看着好杂乱
作者: williamc2    时间: 2024-12-10 10:30
感觉好乱
你可以找别的师傅来看看
货比三家,总有能解决你问题的




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://www.iloc.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4